ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 11:15
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 12:12
引用
引用第5楼seallyzoom于2014-05-30 11:41发表的  :
理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全

50平方  200A 是短时间载流量吧   长时间100A啊   长时间不可能200A的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ogreman)
    huangpeng
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 716 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    注册时间: 2009-12-07
    最后登录: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-15 16:52
    引用
    引用第38楼longkeming于2014-06-12 21:51发表的  :
    关键现在的电缆不是铜,不是铝,可能是铁

    在我的工作经历当中就是50平方的铜线,长期载流量150安是超标的,  长期载流量是100A左右,   最大载流量200安没有问题 是短时间内