现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
分享
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
537 个
工控威望:
737 点
下载积分:
5322 分
在线时间: 408(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2025-03-04
查看seallyzoom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-30 11:41
全看
|
小
中
大
图片:
理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全