ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 11:15
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 737 点
下载积分: 5322 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2025-03-04
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 11:41
图片:
理论上没有超过截载流量,是铜芯的问题不大,关键是否长时间负载大电流,如是建议换成75平方的较安全
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(changyu0330) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ogreman)
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习