手边有一块电路板,通过接收编码器信号可以输出一个ON-OFF间断的开关量24V信号,我用万用表测过,的确是24V间断信号,我在这个信号上并联了一个24V固态继电器,虽然固态继电器上的小灯一闪一灭,但是触点不动作,我测了下信号两端电压变成了15V,之后我换成OMRON的普通继电器,同样不动作,信号两端的电压变成了6V左右,这是为什么呢,烦请高手解答,小弟在此拜谢~
另外补充一下,此电路板我用了个2.5A 24VDC的开关电源,应该不存在电流不够的情况
haomaiggq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 441 点
下载积分: 11689 分
在线时间: 1323(小时)
注册时间: 2009-02-19
最后登录: 2024-11-29
查看haomaiggq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 11:34
确信是开关信号?还是脉冲信号,宽度多少?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-01 11:43
带负载能力不足或开关动作频率太快,继电器来不及反应
签名无效了,麻雀不见了!
huguang0218
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 127 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-03-13
最后登录: 2014-05-07
查看huguang0218的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-01 12:54
引用
引用第2楼hxl202319于2014-04-01 11:43发表的  :
带负载能力不足或开关动作频率太快,继电器来不及反应

说的没错!正解!
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-01 12:57
引用
引用第2楼hxl202319于2014-04-01 11:43发表的  :
带负载能力不足或开关动作频率太快,继电器来不及反应

我换了个10A的开关电源,还是一样,频率的话1秒一次,我使用的固态继电器ON响应时间0.2ms,OFF响应时间0.6ms
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-01 13:33
不是开关电源的带负载能力,是你编码器输出信号的带负载能力
签名无效了,麻雀不见了!
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-01 13:38
引用
引用第5楼hxl202319于2014-04-01 13:33发表的  :
不是开关电源的带负载能力,是你编码器输出信号的带负载能力

跟编码器没有关系,是这样的,我有一台角度控制器,用编码器采集信号给角度控制器,角度控制器输出一个ON/OFF的信号到一块电路板上,我再从电路板上引出2根线给固态继电器
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-28
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-01 23:24
我以前也碰到过此问题,有电压没电流。空载时测量有24V带负载时有15V左右,但继电器就不工作
QQ:235174304.VX:Deng235174304
504607099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2013-03-25
最后登录: 2019-09-15
查看504607099的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-01 23:30
输出的电流小 可能  带不起来
chqing1361
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 587(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2024-11-22
查看chqing1361的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-02 13:07
是你那块电路板负载能力小。带不动继电器。加一级放大就行。
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-02 13:26
引用
引用第10楼chqing1361于2014-04-02 13:07发表的  :
是你那块电路板负载能力小。带不动继电器。加一级放大就行。

哥,怎么放大能请教下嘛?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-02 13:27
就如楼上所说,
通过光耦,驱动第二级输出就行了。