lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 11:12
手边有一块电路板,通过接收编码器信号可以输出一个ON-OFF间断的开关量24V信号,我用万用表测过,的确是24V间断信号,我在这个信号上并联了一个24V固态继电器,虽然固态继电器上的小灯一闪一灭,但是触点不动作,我测了下信号两端电压变成了15V,之后我换成OMRON的普通继电器,同样不动作,信号两端的电压变成了6V左右,这是为什么呢,烦请高手解答,小弟在此拜谢~
另外补充一下,此电路板我用了个2.5A 24VDC的开关电源,应该不存在电流不够的情况
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 12:57
引用
引用第2楼hxl202319于2014-04-01 11:43发表的  :
带负载能力不足或开关动作频率太快,继电器来不及反应

我换了个10A的开关电源,还是一样,频率的话1秒一次,我使用的固态继电器ON响应时间0.2ms,OFF响应时间0.6ms
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-01 13:38
引用
引用第5楼hxl202319于2014-04-01 13:33发表的  :
不是开关电源的带负载能力,是你编码器输出信号的带负载能力

跟编码器没有关系,是这样的,我有一台角度控制器,用编码器采集信号给角度控制器,角度控制器输出一个ON/OFF的信号到一块电路板上,我再从电路板上引出2根线给固态继电器
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-02 13:26
引用
引用第10楼chqing1361于2014-04-02 13:07发表的  :
是你那块电路板负载能力小。带不动继电器。加一级放大就行。

哥,怎么放大能请教下嘛?
lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-02 15:04
引用
引用第12楼zdahzjxw于2014-04-02 13:41发表的  :
输出带负载能力太小,如楼上说的采用光耦或者增加一三极管放大驱动继电器,射极和集电极驱动都行。

这个需要我怎么做呢?需要准备些什么?