手边有一块电路板,通过接收编码器信号可以输出一个ON-OFF间断的开关量24V信号,我用万用表测过,的确是24V间断信号,我在这个信号上并联了一个24V固态继电器,虽然固态继电器上的小灯一闪一灭,但是触点不动作,我测了下信号两端电压变成了15V,之后我换成OMRON的普通继电器,同样不动作,信号两端的电压变成了6V左右,这是为什么呢,烦请高手解答,小弟在此拜谢~
另外补充一下,此电路板我用了个2.5A 24VDC的开关电源,应该不存在电流不够的情况
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-29
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-02 13:27
全看
|
小
中
大
就如楼上所说,
通过光耦,驱动第二级输出就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。