现在又一条生产线有20个转动轴,要求同步升速,但是它的每个转动轴的速度是单独给定的。他有几个速度模式,每个模式速度单独设定,每个模式切换时要求每条棍的加速时间都一样。
好好学习,天天向上!
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 848 点
下载积分: 35337 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-10-20
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-16 13:38
用伺服还是变频器?
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 498 个
工控威望: 685 点
下载积分: 12164 分
在线时间: 2539(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-10-31
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-16 14:45
同步要求高的话不是太好搞的,每个电机的瞬间负载都不一样
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-17 09:59
用变频器,同步要求不高,加速时间很长的,我原来的想法时把一个电机要准备加速或者减速是的差值都固定除一定的时间然后再用时间脉冲在加或者减这个除数,这做很很麻烦。且单独加一条棍很少速度时也要很这么长时间才行。
好好学习,天天向上!
xbl2018
龙儿
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-09-20
最后登录: 2024-08-20
查看xbl2018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-24 11:35
安川总线型伺服能做到
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1225 个
工控威望: 3495 点
下载积分: 4400 分
在线时间: 1976(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-10-31
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-24 11:50
控制思路错了.....
kevinliu1226
单手叉腰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 696 点
下载积分: 10149 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-12-09
最后登录: 2016-02-04
查看kevinliu1226的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-25 08:58
同2楼意见,既是同一生产线,为什么不考虑用一个驱动力呢?几个马达组成,要同步加速,还要同速度。空载的马达和有负载马达就难保证了。
单手叉腰
woyaofada
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 4049 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2006-10-20
最后登录: 2024-07-13
查看woyaofada的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-26 00:15
用LENZE变频,电机要加装编码器,用CAN组网控制,A,B脉冲同步运行。门富士定型机用的就是这种同步方式。精度还很高,又简单。还不用PLC
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-26 09:13
LENZE变频?没用过
工控一家人 (老薛)
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-26 09:15
德国LENZE伦茨变频器
工控一家人 (老薛)
hezongfan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2013-09-19
最后登录: 2019-05-06
查看hezongfan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-02-13 12:46
路过学学谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-02-13 13:08
变频器+同步控制器,该系统所反馈的单元是角度传感器(即一个360度可以旋转的电位器),台达有此产品,不知道是否合适。
  • «