• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-17 08:45
大侠们好!我把220vAC的接近开关和220VAC指示灯串联了起来,结果一接通后指示灯就亮但是发暗,等到有金属靠近接近开关后指示灯更亮。请教大侠们这是什么情况。不是应该金属不靠近灯不亮,金属靠近灯才亮吗?纠结中……
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-17 08:49
你确定是220VAC接近开关?
吉圆电气 QQ751673698
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-17 08:51
引用
引用第1楼sanlihu于2013-12-17 08:49发表的  :
你确定是220VAC接近开关?

应该是的,卖家是那么说的,我看开关上写的也是。就两根线,一棕一蓝。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63256 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-13
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-17 08:52
接近开关控制继电器,继电器再控制负载
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(李小响)
    理论初学者
    有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 7434 分
    在线时间: 221(小时)
    注册时间: 2013-11-18
    最后登录: 2016-05-09
    查看理论初学者的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-17 08:54
    你就不会在接近开关没亮的时候用表看下指示灯的电压,是不是有压差!
    wananjushi
    万安居士
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    注册时间: 2011-12-24
    最后登录: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-17 08:55
    接近开关没接通时乃开关本身指示灯和指示灯串联
    wananjushi
    shuai3982
    二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15556 分
    在线时间: 336(小时)
    注册时间: 2010-07-16
    最后登录: 2024-10-29
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-17 08:58
    3楼正解,照3楼的说法做也加不了多少成本的
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案  
    为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
    联系 13929989382 贺涵琛
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1189 个
    工控威望: 1734 点
    下载积分: 7546 分
    在线时间: 577(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-17 09:53
    只有,接近开关无工作时继电器上电压不足以让继电器闭合
    吉圆电气 QQ751673698
    apprentice0
    三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 5223 分
    在线时间: 153(小时)
    注册时间: 2013-12-16
    最后登录: 2024-11-08
    查看apprentice0的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-12-17 10:12
    好像接近开关也分类吧,大同小异。还是有一点工作差异
    工控菜鸟
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-12-17 10:23
    你自己都已经说了,接近开关是220V的,那么你最串联一个指示灯,试问此时接近开关还能够正常工作在220V吗?如果没有试将它调整到220V。
    fsjnzhy
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    注册时间: 2011-12-15
    最后登录: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-12-17 11:40
    不要用氖泡指示灯,用发光管(LED)指示灯ok
    机电壹家
    我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 766 分
    在线时间: 45(小时)
    注册时间: 2013-10-29
    最后登录: 2014-07-06
    查看机电壹家的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-12-17 13:20
    这个到没试过,你可以把火线接接近开关零线接指示试试。
    光军
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go