大侠们好!我把220vAC的接近开关和220VAC指示灯串联了起来,结果一接通后指示灯就亮但是发暗,等到有金属靠近接近开关后指示灯更亮。请教大侠们这是什么情况。不是应该金属不靠近灯不亮,金属靠近灯才亮吗?纠结中……
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1187 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 7542 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-09-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-17 08:49
你确定是220VAC接近开关?
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1187 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 7542 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-09-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-17 09:53
只有,接近开关无工作时继电器上电压不足以让继电器闭合