李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-17 08:45
大侠们好!我把220vAC的接近开关和220VAC指示灯串联了起来,结果一接通后指示灯就亮但是发暗,等到有金属靠近接近开关后指示灯更亮。请教大侠们这是什么情况。不是应该金属不靠近灯不亮,金属靠近灯才亮吗?纠结中……
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-17 08:51
引用
引用第1楼sanlihu于2013-12-17 08:49发表的  :
你确定是220VAC接近开关?

应该是的,卖家是那么说的,我看开关上写的也是。就两根线,一棕一蓝。
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-17 15:30
等我回去了再接着试试。
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-17 15:32
引用
引用第4楼理论初学者于2013-12-17 08:54发表的  :
你就不会在接近开关没亮的时候用表看下指示灯的电压,是不是有压差!

必然有压差啊,要不指示灯能发暗吗?理论上不该是压差为220v吗
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-17 15:35
引用
引用第9楼wwcwwc于2013-12-17 10:23发表的  :
你自己都已经说了,接近开关是220V的,那么你最串联一个指示灯,试问此时接近开关还能够正常工作在220V吗?如果没有试将它调整到220V。

说明书上是将接近开关与负载串起来的。我是把负载具体到了指示灯怎么就不行了。要是串继电器线圈也会分压啊。
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-17 15:37
引用
引用第12楼secgo于2013-12-17 13:58发表的  :
一棕一蓝?这不是24V的标准配色么?
再说220V的还分正负?

我买的220v的也是一棕一蓝啊。具体正负记不清了,说明书上是把负载串起来的。
李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-17 20:44
在家接了一下,用继电器带可以实现灯的亮灭。不过继电器与接近开关串的时候在接近开关常态下继电器的指示灯还是亮的,有金属靠近后更亮,线圈动。总归是实现要求了。