• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-08 09:33
图片:
因生产需要设备B不应许停,如果停止,后续设备必须停止,电气可以互锁但机械有不定因素,如;原动力转动,可设备
被卡或断离,我用了两个延时断开的时间续电器和两个接近开关,当B滚轴停止转动时A设备跟着停止,解决这一问题,图只是
原理模型,问一下朋友有没有更简单的方法?
[ 此帖被史文华在2013-11-08 19:19重新编辑 ]
周永扬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 141 点
下载积分: 492 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-10-12
查看周永扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-08 09:46
xue学习
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-29
最后登录: 2014-07-06
查看机电壹家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-08 13:43
那个接近开关起什么作用的?
光军
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-08 14:08
这个叫互锁????
mythic
mythic
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2024-02-07
查看mythic的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-08 19:34
互锁应该是A转B停,B转A停……你那应该是联动吧,B动A才能动,B停A必须停?
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-29
最后登录: 2014-07-06
查看机电壹家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-08 20:15
如果是互锁,应该是AB各装—个,两个接近开关都装在B上,应该是连锁吧,
光军
圣林小赵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-07-06
最后登录: 2013-12-12
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-09 11:26
根据你所描述的动作要求,应该是连锁装置。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-09 15:37
在B传送带的被动轮上安装传感器,用计数器或者PLC监控脉冲,多少毫秒数据没有增加就为B传送带出问题,A传送带停止。
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-09 16:02
你在小滚轴上接个小发电机,并个电容,给继电器供电,1个继电器。不一定简单,但是可靠多了。
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-09 18:50
引用
引用第7楼hanqin于2013-11-09 15:37发表的  :
在B传送带的被动轮上安装传感器,用计数器或者PLC监控脉冲,多少毫秒数据没有增加就为B传送带出问题,A传送带停止。

要监控被动轮是否转动的确有许多方法,可要以几个简单的硬件解决并非易事。
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-09 19:06
图片:
如这个图,出料口经常被不规则物料堵塞,我只用来3个器件就很好的解决了问题。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4095 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2013-06-17
最后登录: 2024-11-29
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-10 21:49
就用继电器就行了,
学者
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go