因生产需要设备B不应许停,如果停止,后续设备必须停止,电气可以互锁但机械有不定因素,如;原动力转动,可设备
被卡或断离,我用了两个延时断开的时间续电器和两个接近开关,当B滚轴停止转动时A设备跟着停止,解决这一问题,图只是
原理模型,问一下朋友有没有更简单的方法?
[ 此帖被史文华在2013-11-08 19:19重新编辑 ]
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-09 15:37
在B传送带的被动轮上安装传感器,用计数器或者PLC监控脉冲,多少毫秒数据没有增加就为B传送带出问题,A传送带停止。