• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2024-08-12
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 19:12
用一个普通的380V变220V的变压器通过逆变升压到380v来做一个把变频器缺相保护功能去掉的3相380v7.5KW的变频器的电源行不行?可以的话变压器应该选多大的?加一个负载为7.5KW的水泵又该选多大的?
[ 此帖被协手闯天下在2013-09-12 20:17重新编辑 ]
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 19:15
为什么专门想一些不好完成的事呢?
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-09 19:17
10KVA的变压器即可。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(协手闯天下) 热心助人!
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    注册时间: 2011-12-15
    最后登录: 2017-06-09
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-10 00:19
    呵呵呵,真逗
    sylgq
    印刷包装机电维修
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    注册时间: 2011-07-18
    最后登录: 2024-09-17
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-10 06:47
    思路有问题。概念不清。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8219 个
    工控威望: 10348 点
    下载积分: 21038 分
    在线时间: 3009(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-14
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-10 07:25
    引用
    引用第2楼xiakebiao于2013-09-09 19:17发表的  :
    10KVA的变压器即可。

    可以的,但选10KVA的,带7.5KW的电机,没有余量的,至少还要再放大点余量。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(协手闯天下) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    kyy80
    态度决定一切``````
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3496 点
    下载积分: 4402 分
    在线时间: 1977(小时)
    注册时间: 2008-02-17
    最后登录: 2024-11-09
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-10 09:39
    15KVA的就行。。。。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(协手闯天下)
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-10 10:03
    7.5KW变频器有220V输入这个选型的,可以用220V输入的变频器。
    你要用220V/380V三相变压器。10KVA以上都可以。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(协手闯天下) 热心助人!
    taoyu001
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 935 个
    工控威望: 13385 点
    下载积分: 4818 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2007-09-02
    最后登录: 2024-11-01
    查看taoyu001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-10 10:05
    能量每转换一次都是会有损耗滴,看楼主的描述10KVA应该是不够的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(协手闯天下) 热心助人!
  • 芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
    KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
    庞树恒
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    注册时间: 2008-07-20
    最后登录: 2017-03-15
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-10 12:59
    单相变频器?
    burker98
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 4447 分
    在线时间: 34(小时)
    注册时间: 2013-07-25
    最后登录: 2014-02-11
    查看burker98的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-10 15:16
    不可以,相数就不对
    协手闯天下
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 2903 分
    在线时间: 135(小时)
    注册时间: 2011-12-03
    最后登录: 2024-08-12
    查看协手闯天下的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-09-11 18:55
    谢谢,各位大师
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go