协手闯天下
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2024-08-12
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 19:12
用一个普通的380V变220V的变压器通过逆变升压到380v来做一个把变频器缺相保护功能去掉的3相380v7.5KW的变频器的电源行不行?可以的话变压器应该选多大的?加一个负载为7.5KW的水泵又该选多大的?
[ 此帖被协手闯天下在2013-09-12 20:17重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1977(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-09
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 09:39
15KVA的就行。。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(协手闯天下)