楼主  发表于: 2013-09-09 19:12
用一个普通的380V变220V的变压器通过逆变升压到380v来做一个把变频器缺相保护功能去掉的3相380v7.5KW的变频器的电源行不行?可以的话变压器应该选多大的?加一个负载为7.5KW的水泵又该选多大的?
[ 此帖被协手闯天下在2013-09-12 20:17重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 10:03
7.5KW变频器有220V输入这个选型的,可以用220V输入的变频器。
你要用220V/380V三相变压器。10KVA以上都可以。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(协手闯天下) 热心助人!