  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 19:26
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!
sug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-10-07
最后登录: 2024-04-27
查看sug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 22:13
三角形接法不能改变电机的转速
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-20 22:48
接三角形的,电机的转速是不会变的,只是电流大小不一样,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4969 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2024-11-26
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-20 23:39
变频器输出是三相220V,电机接法是星形接法接380V,三角形接法接220V。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13256 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-21 08:23
三角型接法与电机转速没关系
jesselai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2016-07-13
查看jesselai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-21 08:28
我知道的也是没关系的啊,转速与频率有关啊
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-21 08:33
引用
引用楼主曾文庆3于2013-08-20 19:26发表的 三角接法 :
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!

变频器输入单相220V 电机是三相 ?
輸入單相 輸出三相?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-21 08:50
引用
引用第6楼john42tw于2013-08-21 08:33发表的  :

变频器输入单相220V 电机是三相 ?
輸入單相 輸出三相?

变频器也有输入单相输出三相的,不奇怪(特别是小功率变频器)
三相电机标准角形和星形接法,只能改变电机线圈的电压,也就改变了电流和功率,对转速影响很小很小。
吉圆电气 QQ751673698
sanyueliuxue
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2011-07-03
最后登录: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-21 09:16
角形接法应该比星形保险吧
六安皖杰机电
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2013-01-05
最后登录: 2017-03-25
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-21 09:19
差不多,三角形接法比星形接法功率要有所提高,电流增加,转速不变
903636024
吃到老  学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 202 点
下载积分: 704 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2013-05-09
最后登录: 2020-04-24
查看903636024的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-21 11:51
转为三角接法后  相电流变为原来的1.732倍(电机每根绕组电流为原来1.732倍)   线电流为原来的3倍  功率加大3倍  转速不变
xl_x123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 144 点
下载积分: 658 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2016-08-24
查看xl_x123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-21 13:26
星型改为三角型接法后电机不会烧坏吗
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go