曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 19:26
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2592 个
工控威望: 21433 点
下载积分: 14244 分
在线时间: 2753(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-12-27
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 08:23
三角型接法与电机转速没关系