我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!
903636024
吃到老  学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 202 点
下载积分: 704 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2013-05-09
最后登录: 2020-04-24
查看903636024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 11:51
转为三角接法后  相电流变为原来的1.732倍(电机每根绕组电流为原来1.732倍)   线电流为原来的3倍  功率加大3倍  转速不变