楼主  发表于: 2012-03-17 08:48
前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-12-23
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 09:42
电机线按规定是应该和信号线分开敷设的。因为电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰。
zhjb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 261 点
下载积分: 669 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2009-07-31
最后登录: 2016-08-31
查看zhjb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-17 09:59
应该是质量问题.
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2008-09-17
最后登录: 2024-11-20
查看283276325的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-17 10:08
应该是接近开关的质量问题,虽然说电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰,但不至于把两个接近开关的输入点击穿了
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-17 11:04
谢谢各位的回复!我也是这样想,应该是质量问题.,虽然说电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰,但不至于把两个接近开关的输入点击穿了吧,感应会有那么高的电压吗?而且是同一天连续坏了两个输入点,虽然现在是改到了其它两个点,因为已经没有多余的输入点了,下次再坏就完了。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-17 11:05
       路过,学习
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-17 12:44
除非PLC是单独安装在一个控制箱里,否则信号线跟电机线一起走是不可避免的
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-17 12:59
应该是接近开关的质量原因。按照规定走线最好,但并非非得按照这个规定不可。不过,为了为了避免在出现问题,你可以把你的开关线穿金属软管敷设。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-17 16:12
这东西怎么说呢,我只能说“凡事无绝对”。
自己的事情自己做.
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-17 21:00
拆下接近开关后,PLC上输入点指示灯还亮?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-17 22:09
是质量问题.
hyq499307535
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-03-04
最后登录: 2013-04-16
查看hyq499307535的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-17 22:16
什么牌子的接近开关啊我好知道下次不买那个牌子的