前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-17 12:59
全看
|
小
中
大
应该是接近开关的质量原因。按照规定走线最好,但并非非得按照这个规定不可。不过,为了为了避免在出现问题,你可以把你的开关线穿金属软管敷设。