用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
上一主题
下一主题
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-17 08:48
全看
|
小
中
大
前几天我公司自制的一台三菱PLC的两个接接近开关的输入点击穿了,把接近开关折下输入指示灯亮,我怀疑质量问题,问共货商说可能是因为信号线跟电机线走在一起的原因,我的这台设备确实有几条信号线跟一台4KW的电机电源线走在一起(大约3米左右),请问各位老师真的有那么严重吗?
分享
nhsl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
324 个
工控威望:
478 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2017-12-19
查看nhsl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-17 21:00
全看
|
小
中
大
拆下接近开关后,PLC上输入点指示灯还亮?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问