真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-08-08
查看a403544779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-28 22:46
图片:
图片:
图片:
图片:
现在PLC 无法和电脑连接上,读不到程序。PLC开机后RUN指示灯未亮,但输出灯大部分都亮。如图:

亮灯的输出点都有正常输出,电机、电磁阀都工作。

原本是正常生产的机器。突然就故障了,触摸屏与PLC也连接不上,通讯中断的那种、

拆开后发现 芯片很烫手。

经检查,PLC输入输出点都正常,无损坏

怀疑是金属碎屑掉进去短路了某部分。


有没有什么办法能读到程序呢,要赶生产(装了个新PLC 上去)


有没有朋友碰到这样的问题的  或是有好的解决方法的。

谢谢!
[ 此帖被a403544779在2013-06-29 13:59重新编辑 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 06:13
你的图片可能只有你自己能看到。
提示只能内部交流
楼主留言:
感谢!
版主,现在图片看的到了、麻烦分析下。谢谢
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-08-08
查看a403544779的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 10:06
现在 你们能看到图片了么。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
pcp356
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 148 点
下载积分: 708 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-12-30
最后登录: 2024-10-21
查看pcp356的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-29 12:20
1,想办法,或找PLC厂家提供连机方案,读取程序。

2.实读不出程序,有电气图纸吗?有触摸屏吗,有电脑操作画面吗?我看你那一共也没有多少个点,根据图纸和画面,根据工艺重新编写一套程序。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-29 12:22
能否读出程序,要看PLC损坏的原因和损坏的程度了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 814 个
工控威望: 1052 点
下载积分: 2572 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-29 12:37
信捷的PLC啊,读程序的口在那个圆口上啊,如果没有加密读应该没问题的吧,没看见有多坏啊
dw123456
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2012-12-22
最后登录: 2020-05-19
查看dw123456的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-29 16:30
未动行 不会有自已有输出
指示灯可能是提示什么故障内容
问厂商
kaioo
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 2618 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2024-06-12
查看kaioo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-29 16:55
修理plc,信捷不能读出。
beyondsd921
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 182 点
下载积分: 12190 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2011-02-24
最后登录: 2020-11-09
查看beyondsd921的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-29 19:36
我可以帮你解决!只是钱的问题了
franckran
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 131 点
下载积分: 622 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-06-29
最后登录: 2023-02-28
查看franckran的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-29 21:24
未运行,就输出了,这是个很危险 的故障吧。
问信捷。
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-12-08
查看waitfor的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-30 23:21
以前有遇到过这样的问题。内部2003输出心片坏了,在同一台机器上烧了三台PLC,信捷的。后来拆换了一个三菱的就好了,
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-01 09:16
引用
引用第10楼waitfor于2013-06-30 23:21发表的  :
以前有遇到过这样的问题。内部2003输出心片坏了,在同一台机器上烧了三台PLC,信捷的。后来拆换了一个三菱的就好了,

山寨的三菱的FX系列,但质量就不多说了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
  • «