a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-08-08
查看a403544779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-28 22:46
图片:
图片:
图片:
图片:
现在PLC 无法和电脑连接上,读不到程序。PLC开机后RUN指示灯未亮,但输出灯大部分都亮。如图:

亮灯的输出点都有正常输出,电机、电磁阀都工作。

原本是正常生产的机器。突然就故障了,触摸屏与PLC也连接不上,通讯中断的那种、

拆开后发现 芯片很烫手。

经检查,PLC输入输出点都正常,无损坏

怀疑是金属碎屑掉进去短路了某部分。


有没有什么办法能读到程序呢,要赶生产(装了个新PLC 上去)


有没有朋友碰到这样的问题的  或是有好的解决方法的。

谢谢!
[ 此帖被a403544779在2013-06-29 13:59重新编辑 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
pcp356
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 148 点
下载积分: 708 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-12-30
最后登录: 2024-10-21
查看pcp356的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 12:20
1,想办法,或找PLC厂家提供连机方案,读取程序。

2.实读不出程序,有电气图纸吗?有触摸屏吗,有电脑操作画面吗?我看你那一共也没有多少个点,根据图纸和画面,根据工艺重新编写一套程序。