a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2010-10-19
最后登录: 2024-08-08
查看a403544779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-28 22:46
图片:
图片:
图片:
图片:
现在PLC 无法和电脑连接上,读不到程序。PLC开机后RUN指示灯未亮,但输出灯大部分都亮。如图:

亮灯的输出点都有正常输出,电机、电磁阀都工作。

原本是正常生产的机器。突然就故障了,触摸屏与PLC也连接不上,通讯中断的那种、

拆开后发现 芯片很烫手。

经检查,PLC输入输出点都正常,无损坏

怀疑是金属碎屑掉进去短路了某部分。


有没有什么办法能读到程序呢,要赶生产(装了个新PLC 上去)


有没有朋友碰到这样的问题的  或是有好的解决方法的。

谢谢!
[ 此帖被a403544779在2013-06-29 13:59重新编辑 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 06:13
你的图片可能只有你自己能看到。
提示只能内部交流
楼主留言:
感谢!
版主,现在图片看的到了、麻烦分析下。谢谢
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 12:22
能否读出程序,要看PLC损坏的原因和损坏的程度了。
3楼  发表于: 2013-07-01 09:16
引用
引用第10楼waitfor于2013-06-30 23:21发表的  :
以前有遇到过这样的问题。内部2003输出心片坏了,在同一台机器上烧了三台PLC,信捷的。后来拆换了一个三菱的就好了,

山寨的三菱的FX系列,但质量就不多说了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。