• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zm43196321
这是个传说
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2024-11-24
查看zm43196321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-07 22:52
各位大师:
       现在厂里设备出现空气开关跳闸问题,打雷的时候必调。是用的正泰32A 漏电保护开关。 负载有伺服马达 散热风扇 电脑 真空泵  地线全部都接了。正常工作的时候测过空气开关进线电流是3A左右  因该不是过载问题。 漏电的话每个电气组件地线都接好。  测量的时候火线跟地线有100多V的电  零线跟地线也有100V 的电 不知道什么原因。设备也能正常工作。 请各位大师帮忙分析下。怎么处理?  
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-07 22:56
零线经过负载不就是带电的吗?对地肯定有110V了,是质量问题   我也用过佛开的空气开关,还有就是梅兰日兰冒牌货了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-08 04:59
楼上所说的火线对地有110V的电压,零线对地也应该有110V的电压。我有点不明白,不是说火线对地有220V的电压,零线对地没有电压吗
wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-08 06:47
零线对地不应该有100V电压,可能是变压器出来中性线接地不好,造成零点漂移
zhb88888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-02-21
查看zhb88888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-08 10:42
应该是接地有问题不行的话需二次接地
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-08 12:18
打雷容易跳可以尝试更换动作时间长一点的开关, 不过不好找,要厂家订货
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
yangqingbo
自控炮灰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-09-27
最后登录: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-08 12:47
我感覺是避雷針的接地和你設備共地了。所以一打雷就跳
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-08 13:02
零线对地有电压,电压为110V我遇到过,那时候是因为伺服的地线没接,变频器的地线没接,

你可以查查,所有的驱动器的接地情况
给我一根杠杆,一个支点
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-08 13:07
多处零线和地线混接了
吉圆电气 QQ751673698
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-08 13:16
彻底检查零线是否断路
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13256 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-08 17:08
变压器中性点接触不良
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-08 18:37
电源变压器的中性点接地不良。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go