各位大师:
现在厂里设备出现空气开关跳闸问题,打雷的时候必调。是用的正泰32A 漏电保护开关。 负载有伺服马达 散热风扇 电脑 真空泵 地线全部都接了。正常工作的时候测过空气开关进线电流是3A左右 因该不是过载问题。 漏电的话每个电气组件地线都接好。 测量的时候火线跟地线有100多V的电 零线跟地线也有100V 的电 不知道什么原因。设备也能正常工作。 请各位大师帮忙分析下。怎么处理?
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-07 22:56
只看该作者
|
小
中
大
零线经过负载不就是带电的吗?对地肯定有110V了,是质量问题 我也用过佛开的空气开关,还有就是梅兰日兰冒牌货了
分享
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
736 个
工控威望:
1054 点
下载积分:
2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2017-06-10
查看matengfei的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-08 04:59
只看该作者
|
小
中
大
楼上所说的火线对地有110V的电压,零线对地也应该有110V的电压。我有点不明白,不是说火线对地有220V的电压,零线对地没有电压吗
分享
wujianzzx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
600 点
下载积分:
5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2020-12-10
查看wujianzzx的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-04-08 06:47
只看该作者
|
小
中
大
零线对地不应该有100V电压,可能是变压器出来中性线接地不好,造成零点漂移
分享
zhb88888
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
193 点
下载积分:
2438 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2024-02-21
查看zhb88888的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-04-08 10:42
只看该作者
|
小
中
大
应该是接地有问题不行的话需二次接地
分享
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
2814 点
下载积分:
15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间:
2012-03-30
最后登录:
2022-04-18
查看catfree的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-04-08 12:18
只看该作者
|
小
中
大
打雷容易跳可以尝试更换动作时间长一点的开关, 不过不好找,要厂家订货
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
分享
yangqingbo
自控炮灰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
324 点
下载积分:
2201 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2012-09-27
最后登录:
2013-10-31
查看yangqingbo的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-04-08 12:47
只看该作者
|
小
中
大
我感覺是避雷針的接地和你設備共地了。所以一打雷就跳
分享
zhangli019
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
2465 点
下载积分:
1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-02-18
最后登录:
2024-01-27
查看zhangli019的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-04-08 13:02
只看该作者
|
小
中
大
零线对地有电压,电压为110V我遇到过,那时候是因为伺服的地线没接,变频器的地线没接,
你可以查查,所有的驱动器的接地情况
给我一根杠杆,一个支点
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1197 个
工控威望:
1742 点
下载积分:
7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-12-27
查看sanlihu的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-04-08 13:07
只看该作者
|
小
中
大
多处零线和地线混接了
吉圆电气 QQ751673698
分享
大地
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
6175 点
下载积分:
9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2022-03-07
查看大地的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-04-08 13:16
只看该作者
|
小
中
大
彻底检查零线是否断路
分享
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2592 个
工控威望:
21433 点
下载积分:
14244 分
在线时间: 2753(小时)
注册时间:
2010-12-27
最后登录:
2024-12-27
查看huoshi的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-04-08 17:08
只看该作者
|
小
中
大
变压器中性点接触不良
分享
武杰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
361 点
下载积分:
919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2007-08-29
最后登录:
2022-01-08
查看武杰的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-04-08 18:37
只看该作者
|
小
中
大
电源变压器的中性点接地不良。
分享