zm43196321
这是个传说
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2024-11-24
查看zm43196321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-07 22:52
各位大师:
       现在厂里设备出现空气开关跳闸问题,打雷的时候必调。是用的正泰32A 漏电保护开关。 负载有伺服马达 散热风扇 电脑 真空泵  地线全部都接了。正常工作的时候测过空气开关进线电流是3A左右  因该不是过载问题。 漏电的话每个电气组件地线都接好。  测量的时候火线跟地线有100多V的电  零线跟地线也有100V 的电 不知道什么原因。设备也能正常工作。 请各位大师帮忙分析下。怎么处理?  
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-08 18:37
电源变压器的中性点接地不良。