用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家见过这种接法吗?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
30880813
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
1048 点
下载积分:
724 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2012-11-15
最后登录:
2024-11-05
查看30880813的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-02-03 11:43
只看楼主
|
小
中
大
继电器接法
不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。
再来一个。
灯
PL1灯的接法,这样对不对?
分享
hls63
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
158 点
下载积分:
11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2012-08-03
最后登录:
2022-11-16
查看hls63的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-04 10:16
只看该作者
|
小
中
大
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
分享
laoliao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
174 点
下载积分:
1064 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-11-06
最后登录:
2015-07-28
查看laoliao的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-02-04 14:35
只看该作者
|
小
中
大
路过学学啊
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
343 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-02-04 15:11
只看该作者
|
小
中
大
上图是不是在零线回路串电机启动电容,否则认为1楼正确
分享
lxy8517
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
116 点
下载积分:
1246 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-08-31
最后登录:
2013-07-04
查看lxy8517的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-02-04 16:47
只看该作者
|
小
中
大
顶1楼
分享
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2012-05-08
最后登录:
2022-10-08
查看lf594390325的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-02-04 20:46
只看该作者
|
小
中
大
顶1楼
分享
fdlcg
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
144 点
下载积分:
17823 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2011-07-23
最后登录:
2024-11-02
查看fdlcg的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-02-04 22:06
只看该作者
|
小
中
大
对PT1.PT2一次侧B相接地不是太理解,求解
分享
hx0752
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
137 点
下载积分:
2440 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-09-05
最后登录:
2024-06-05
查看hx0752的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-02-04 22:12
只看该作者
|
小
中
大
DDDDDDD
分享
beiye1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
282 点
下载积分:
914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-02-05
最后登录:
2017-07-31
查看beiye1234的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-02-05 11:22
只看该作者
|
小
中
大
第一张图是不是继电器带缺相保护的啊,第二张互感器的副侧是要接地,保护作用。
分享
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1558 个
工控威望:
4562 点
下载积分:
7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间:
2008-12-27
最后登录:
2024-12-23
查看dmh的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-02-05 12:13
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼hls63于2013-02-04 10:16发表的 :
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
了解了
不断向前
分享
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
239 点
下载积分:
545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间:
2009-08-30
最后登录:
2024-12-07
查看rejayta的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-02-05 20:31
只看该作者
|
小
中
大
电压互感器b相接地有点不理解:第一电压互感器是故障率很高的器件,但副边又不能不接地,但直接接地其他俩相对地将会造成电压互感短路.所以电压互感器b相不能直接接地,须经过击穿保险接地.有过一次35千伏变电站故障经验,施工员误将击穿保险认为熔断器,导致试投时互感器炸掉,二次回路原件烧毁.个人认为b相直接接地不妥!
分享
hls63
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
158 点
下载积分:
11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2012-08-03
最后登录:
2022-11-16
查看hls63的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-02-05 21:38
只看该作者
|
小
中
大
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
大家见过这种接法吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问