继电器接法

不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。


再来一个。


PL1灯的接法,这样对不对?
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-04 10:16
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
laoliao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-11-06
最后登录: 2015-07-28
查看laoliao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-04 14:35
路过学学啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-04 15:11
上图是不是在零线回路串电机启动电容,否则认为1楼正确
lxy8517
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-08-31
最后登录: 2013-07-04
查看lxy8517的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-04 16:47
顶1楼
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2022-10-08
查看lf594390325的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-04 20:46
顶1楼
fdlcg
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 17823 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2024-11-02
查看fdlcg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-04 22:06
对PT1.PT2一次侧B相接地不是太理解,求解
hx0752
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2024-06-05
查看hx0752的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-04 22:12
DDDDDDD
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-05 11:22
第一张图是不是继电器带缺相保护的啊,第二张互感器的副侧是要接地,保护作用。
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-23
查看dmh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-05 12:13
引用
引用第1楼hls63于2013-02-04 10:16发表的  :
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。

了解了
不断向前
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2009-08-30
最后登录: 2024-12-07
查看rejayta的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-05 20:31
电压互感器b相接地有点不理解:第一电压互感器是故障率很高的器件,但副边又不能不接地,但直接接地其他俩相对地将会造成电压互感短路.所以电压互感器b相不能直接接地,须经过击穿保险接地.有过一次35千伏变电站故障经验,施工员误将击穿保险认为熔断器,导致试投时互感器炸掉,二次回路原件烧毁.个人认为b相直接接地不妥!
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-05 21:38
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。
  • «