楼主  发表于: 2013-02-03 11:43
继电器接法

不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。


再来一个。


PL1灯的接法,这样对不对?
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2009-08-30
最后登录: 2024-11-04
查看rejayta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-05 20:31
电压互感器b相接地有点不理解:第一电压互感器是故障率很高的器件,但副边又不能不接地,但直接接地其他俩相对地将会造成电压互感短路.所以电压互感器b相不能直接接地,须经过击穿保险接地.有过一次35千伏变电站故障经验,施工员误将击穿保险认为熔断器,导致试投时互感器炸掉,二次回路原件烧毁.个人认为b相直接接地不妥!
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2009-08-30
最后登录: 2024-11-04
查看rejayta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-05 22:11
引用
引用第11楼hls63于2013-02-05 21:38发表的  :
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。