发表于: 2013-02-03 11:43
全看
|
小
中
大
继电器接法
不知道这个有什么作用,应该不是继电器选错了的缘故。
再来一个。
灯
PL1灯的接法,这样对不对?
分享
hls63
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
158 点
下载积分:
11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2012-08-03
最后登录:
2022-11-16
查看hls63的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-04 10:16
全看
|
小
中
大
上图应该是单相线路使用了三相继电器的缘故,下图灯的接法没问题,电流、电压互感器付边接地。
分享
hls63
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
158 点
下载积分:
11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2012-08-03
最后登录:
2022-11-16
查看hls63的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-02-05 21:38
全看
|
小
中
大
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边必须接有熔断器,副边必须可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路。