low235
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-01-07
最后登录: 2021-12-02
查看low235的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-09 21:21
有一台E7003.7KW变频器,主站Q02H+QJ71PB92V,变频器做从站,从站缓冲区输入为D1000到D1005,输出为D2000到D2005,变频器选的ppo-type1模式。直接将D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同时向D2005写入2500(25HZ),变频器按正常25HZ启动了,但在我将D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005写入0后,变频器依然以25HZ的速度运行,监控D1004和D1005后发现D1004里指令依然有效且D1005为2500,直到变频器断电后所有数据才归零。是我的控制字有问题吗?有用E700做过DP通讯的前辈同仁指教下。
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 11:26
有点小别扭,输入输出的理解是否反了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-10 17:41
QJ71PB92V,
input:       Data Profibus slave to PLC CPU
output:    Data from PLC CPU to Profibus slave
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
low235
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-01-07
最后登录: 2021-12-02
查看low235的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-22 21:33
问题已经解决了,D2004.A表示控制字有效,所以不能置零。D2004.A置零后变频器不受控制,会以D2004.A断开之前的状态继续运行。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 2039 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-15
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-24 10:46
这个东西比较冷门啊,绝对是非主流的配置,用cclink 是三菱的标准,dp 是siemens的主流,楼主这样的东西货期长吗?
low235
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 696 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-01-07
最后登录: 2021-12-02
查看low235的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-25 21:09
货期8周左右吧,甲方的要求,一般西门子做DP的多,三菱做DP也是第一次,还好比较顺利。