楼主  发表于: 2013-01-09 21:21
有一台E7003.7KW变频器,主站Q02H+QJ71PB92V,变频器做从站,从站缓冲区输入为D1000到D1005,输出为D2000到D2005,变频器选的ppo-type1模式。直接将D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同时向D2005写入2500(25HZ),变频器按正常25HZ启动了,但在我将D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005写入0后,变频器依然以25HZ的速度运行,监控D1004和D1005后发现D1004里指令依然有效且D1005为2500,直到变频器断电后所有数据才归零。是我的控制字有问题吗?有用E700做过DP通讯的前辈同仁指教下。
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 11:26
有点小别扭,输入输出的理解是否反了