有一台E7003.7KW变频器,主站Q02H+QJ71PB92V,变频器做从站,从站缓冲区输入为D1000到D1005,输出为D2000到D2005,变频器选的ppo-type1模式。直接将D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同时向D2005写入2500(25HZ),变频器按正常25HZ启动了,但在我将D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005写入0后,变频器依然以25HZ的速度运行,监控D1004和D1005后发现D1004里指令依然有效且D1005为2500,直到变频器断电后所有数据才归零。是我的控制字有问题吗?有用E700做过DP通讯的前辈同仁指教下。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 17:41
QJ71PB92V,
input:       Data Profibus slave to PLC CPU
output:    Data from PLC CPU to Profibus slave