楼主  发表于: 2012-11-16 09:36
请教各位老师们:  
    我买一个套新的三菱伺服系统,1台MR-J3-350A伺服放大器、1台HF-SP352伺服电机、1台3KVA正泰三相干式变压器(380V变220V)、1台FX3G-40MT/ES-A的PLC、1个GT1275触摸屏与相关的电气元件。我按“下图1”对伺服系统进行接线,系统通电后伺服驱动器LED灯亮后出现C,动一下伺服电机或转动一下伺服电机转轴,放大器里有数字(脉冲)输出在显示屏里,按伺服电机启动SON后,电机出现较大振动、噶噶噶几声长响(轴会快速转动后停止)报警(代码:AL-52),感觉好像“电机缺相”一样,我按AL-52报警的8项原因进行检查,首先查电机接线,U、V、W、接地都相对应,没有断线现象,用万用表测量放大器电压输入端三相电压均为220V左右,三相平衡,但测量放大器输出端(U、V、W)发现有2相电压为160V左右,另一相只有几十V,三相不平衡。再把电机的电源线拆开来测量,没有连接电机时的放大器三相输出电压值有2相超过500V,另一相只有十几V左右,我对电机三相电阻值测量均在1欧姆左右。
    请教各位,这是否正常呢?到底是什么原因导致伺服老是报警AL-52呢?我对加减速常数与增益也设置过,均无效。伺服电机、放大器都是刚买的,也没有接任何负载,后来把暂可不接的线都拆了,只留“下图2”的接线内容还是出现这种现象,难道是电机坏了?还是放大器坏了?还是编码器坏了?请多多指教,谢谢!
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-11-19
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-16 10:37
参数设置好没有?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-16 11:27
把参数清一下!基本会好的!
你的变压器小了!
xuxuan929
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 450 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2022-01-14
查看xuxuan929的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-16 14:19
描述:伺服参数设置
图片:
参数只设置了1项:
PA05:5000
其他全按默认初始值(见附图).
请问大家能帮一下忙,把参数设置的具体内容在这里写一下吗?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-17 08:03
J3的伺服不要改任何东西!默认参数是可以动的!
你这样的情况!可能是UVW接线问题,或者是电机有问题,
如有疑问可联系我!
楼主留言:
感谢!
现在核对了接线,AL-52没出现了,但我按son 接通(没有带自锁的按钮开关)后无法进入rd on状态.用手按住按钮可以锁紧,松开后就没有锁紧.我试差按住SON接通后发出脉冲,但电机没有反应,请教是什么问题呢?
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-17 09:05
看不出问题啊,建议你把图二的接法接好以后,重新复位一下伺服控制机。
还有排除一下Y0线路的强电干扰
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
txuey666
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 113 点
下载积分: 524 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-06-13
最后登录: 2021-12-08
查看txuey666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-17 09:46
有可能伺服器环了
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139094 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-22
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-18 20:44
查电机接线,
其实是U、V、W、不相对应
mail_1420
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 224 点
下载积分: 706 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2007-11-20
最后登录: 2024-11-17
查看mail_1420的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-19 20:24
驱动器输出缺相,有问题。
ydw8498825
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1761 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2024-08-12
查看ydw8498825的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-20 13:07
是不是有紧急停止信号,正负极限没有接好!就是马达运转的必要条件,要接上好!按照手册上的样例接,应该没什么问题了
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-20 14:12
同意ykykkhor的看法,检查你的相序对应!
zht19857
努力
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4675 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-10-07
查看zht19857的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-22 02:59
编码器可能有问题。
  • «