请教各位老师们:  
    我买一个套新的三菱伺服系统,1台MR-J3-350A伺服放大器、1台HF-SP352伺服电机、1台3KVA正泰三相干式变压器(380V变220V)、1台FX3G-40MT/ES-A的PLC、1个GT1275触摸屏与相关的电气元件。我按“下图1”对伺服系统进行接线,系统通电后伺服驱动器LED灯亮后出现C,动一下伺服电机或转动一下伺服电机转轴,放大器里有数字(脉冲)输出在显示屏里,按伺服电机启动SON后,电机出现较大振动、噶噶噶几声长响(轴会快速转动后停止)报警(代码:AL-52),感觉好像“电机缺相”一样,我按AL-52报警的8项原因进行检查,首先查电机接线,U、V、W、接地都相对应,没有断线现象,用万用表测量放大器电压输入端三相电压均为220V左右,三相平衡,但测量放大器输出端(U、V、W)发现有2相电压为160V左右,另一相只有几十V,三相不平衡。再把电机的电源线拆开来测量,没有连接电机时的放大器三相输出电压值有2相超过500V,另一相只有十几V左右,我对电机三相电阻值测量均在1欧姆左右。
    请教各位,这是否正常呢?到底是什么原因导致伺服老是报警AL-52呢?我对加减速常数与增益也设置过,均无效。伺服电机、放大器都是刚买的,也没有接任何负载,后来把暂可不接的线都拆了,只留“下图2”的接线内容还是出现这种现象,难道是电机坏了?还是放大器坏了?还是编码器坏了?请多多指教,谢谢!
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 14:12
同意ykykkhor的看法,检查你的相序对应!