楼主  发表于: 2012-11-15 13:56
M0的PLS给Y0得电。 可是Y0是如何实现自锁的?
M0 PLS时,与Y0串联的MO常闭触点是什么状态?

xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9875 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 15:19
还不如用ALT指令
q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-15 15:29
引用
引用第1楼xcaq123于2012-11-15 15:19发表的  :
还不如用ALT指令

其实我也知道有ALT指令, 只是不能理解上图的程序?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-15 15:54
就是利用扫描是由上往下,从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14,X5以及X16的状态,假设他们都是接通的。
第一周期:
X0按下,此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON,其动合触点为ON,动分触点为OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0为ON,但是敬请注意,由于更新映像区需要在扫描程序完成后进行,因此Y0的线圈为ON,其动合触点还为OFF状态。
第二周期:
由于更新了输入输出映像区,因此Y0的触点发生了变化,其动分触点为OFF,其动合触点为ON,因此此时形成了自保。

也就是说,其需要2个周期来完成自保。

Regards
q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-15 16:59
引用
引用第3楼cvlsam于2012-11-15 15:54发表的  :
关于映像区:我再问一下,第一个扫描周期,在X0按下,M0得电。那么M0的动合触点是不是也要在下一个扫描周期才会ON,是不是所有的线圈指令(T,C,M,Y等)得电后都要先写入映像区,其动合触点都要在线圈得电后的下一个扫描周期才ON,动断触电则相反。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-15 17:04
更新输入输出映像区已经写的非常明白了,输入输出,输入输出,输入输出!!!!!T定时器,他是输入输出吗?C计数器,他属于输入输出吗?M,内部存储器,他属于输出输出吗?
xhl6788
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 256 点
下载积分: 299 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2009-07-20
最后登录: 2022-12-01
查看xhl6788的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-15 20:41
火气很大哦! 我试验了 都用M来实现以上梯形图也是可以实现的 ?请问如何解释呢?
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-15 20:45
楼主可以在比较大的程序中在试验一下,就知道效果了
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2022-10-08
查看lf594390325的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-15 20:49
学习了。还不如1楼所言
xhl6788
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 256 点
下载积分: 299 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2009-07-20
最后登录: 2022-12-01
查看xhl6788的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-15 20:57
按下X0 按钮 M0 =ON 一个扫描周期,第一个扫描周期 M0 的长开触点闭合 常闭触点打开 此时能流经过M0 的常开触点流经Y1的常闭触点使Y1得电,此时Y1线圈为ON 其一下的触点相应动作,(Y1的,常闭触点闭合,此时M0的常闭触点打开不能形成自锁)
第二个扫描周期 M0复位 (此时形成自锁回路) 都是软元件 跟输入输出映像没关系.
dqk123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 140 点
下载积分: 2631 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-11-05
最后登录: 2012-12-30
查看dqk123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-15 22:45
