q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-15 13:56
M0的PLS给Y0得电。 可是Y0是如何实现自锁的?
M0 PLS时,与Y0串联的MO常闭触点是什么状态?

q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 15:29
引用
引用第1楼xcaq123于2012-11-15 15:19发表的  :
还不如用ALT指令

其实我也知道有ALT指令, 只是不能理解上图的程序?
q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-15 16:59
引用
引用第3楼cvlsam于2012-11-15 15:54发表的  :
就是利用扫描是由上往下,从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14,X5以及X16的状态,假设他们都是接通的。
第一周期:
X0按下,此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON,其动合触点为ON,动分触点为OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0为ON,但是敬请注意,由于更新映像区需要在扫描程序完成后进行,因此Y0的线圈为ON,其动合触点还为OFF状态。
.......


先谢了!
关于映像区:我再问一下,第一个扫描周期,在X0按下,M0得电。那么M0的动合触点是不是也要在下一个扫描周期才会ON,是不是所有的线圈指令(T,C,M,Y等)得电后都要先写入映像区,其动合触点都要在线圈得电后的下一个扫描周期才ON,动断触电则相反。
q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-16 10:06
引用
引用第5楼cvlsam于2012-11-15 17:04发表的  :
更新输入输出映像区已经写的非常明白了,输入输出,输入输出,输入输出!!!!!T定时器,他是输入输出吗?C计数器,他属于输入输出吗?M,内部存储器,他属于输出输出吗?


我在烦你一下, 就是将Y0改为M,也能实现自锁,你能再解释一下吗?