q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-15 13:56
M0的PLS给Y0得电。 可是Y0是如何实现自锁的?
M0 PLS时,与Y0串联的MO常闭触点是什么状态?

dqk123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 140 点
下载积分: 2631 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-11-05
最后登录: 2012-12-30
查看dqk123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 22:45
就是利用扫描是由上往下,从左往右以及需要在扫描完成后更新输入输出映像区这个原理。

以下无需考虑X14,X5以及X16的状态,假设他们都是接通的。
第一周期:
X0按下,此时M0置位一个扫描周期。此时M0=ON,其动合触点为ON,动分触点为OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0为ON,但是敬请注意,由于更新映像区需要在扫描程序完成后进行,因此Y0的线圈为ON,其动合触点还为OFF状态。
第二周期:
由于更新了输入输出映像区,因此Y0的触点发生了变化,其动分触点为OFF,其动合触点为ON,因此此时形成了自保。

也就是说,其需要2个周期来完成自保。