用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
漏电开关不定时跳电
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
二手男人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
174 点
下载积分:
1778 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-02-11
最后登录:
2019-06-25
查看二手男人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-02 14:01
只看楼主
|
小
中
大
公司有一照明漏电开关,控制6盏隔珊灯,就是很多公司都用的,一盏灯3根灯管的那种,最近老跳漏电开关,搞得人蛋疼,有时几小时跳一次,有时几天跳一次,500V兆欧表测试线路,相对地,相对零,零对地,灯架对地,灯架对零,灯架对相,都正常,漏电开关更换新品还是故障依然,开关箱的所有接点都紧固一次,未发现异常,线路也是穿的PVC管,这些灯也全是亮的,我真是想不到什么原因会跳电了,请路过的大神们,帮我想想,哪个地方出错了,神啊救救我吧!
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2830 个
工控威望:
4458 点
下载积分:
215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-12-28
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-02 14:42
只看该作者
|
小
中
大
计算一下功率!!是不是漏电开关选小了!!最好用钳形表测量一下电流!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
593 点
下载积分:
1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2024-02-15
查看zczc777的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-11-02 14:46
只看该作者
|
小
中
大
测测高峰工作电流
分享
二手男人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
174 点
下载积分:
1778 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-02-11
最后登录:
2019-06-25
查看二手男人的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-11-02 15:28
只看该作者
|
小
中
大
灯管18支x18W总计500W都不到,用的20A漏电断路器,跳电时开关一点温度都没有,如果是过流的话开关应该会有温度,不过谢谢你们,我还是去测一下吧。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-28
查看guochunyi的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-11-02 15:33
只看该作者
|
小
中
大
是不是你的电网谐波污染很厉害?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
514 个
工控威望:
751 点
下载积分:
520 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2008-06-06
最后登录:
2024-12-24
查看hsl200的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-11-02 15:45
只看该作者
|
小
中
大
1\无须检查什么 直接更换这个开关就可以搞定
或者
2\开关旁边有个可旋转的东西 你调节大一点 在观察
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
分享
吴德伟
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
130 点
下载积分:
751 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2012-10-01
最后登录:
2014-08-17
查看吴德伟的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-11-02 16:09
只看该作者
|
小
中
大
线路有没有接头。有的话把接头处两根线分开。。
分享
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
489 点
下载积分:
1057 分
在线时间: 179(小时)
注册时间:
2007-06-05
最后登录:
2015-12-13
查看huhu的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-11-02 16:41
只看该作者
|
小
中
大
你的漏电开关下一定还有其它的负载 ,先其它的负载完全切断!(特别是插座上的消防应灯、其它充电的负载…)
分享
heyue
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
308 点
下载积分:
10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2019-03-23
查看heyue的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-11-02 18:20
只看该作者
|
小
中
大
是线路问题,前几天我也遇到过,线上有一点破口,管路时间长了有点潮,漏电电流达到30MA就会跳闸
分享
abs1357
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
210 点
下载积分:
5278 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2012-07-05
最后登录:
2019-09-25
查看abs1357的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-11-02 19:26
只看该作者
|
小
中
大
镇流器老化了,有时工作到一定的时间有温度了就漏电了,有时又是正常的
分享
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
444 个
工控威望:
1185 点
下载积分:
826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2022-12-06
查看fom的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-11-02 19:52
只看该作者
|
小
中
大
人为故障,我以前遇到过,同行高手故意搞的。具体查一下,那个时间 段跳的闸,室内有无有人。
分享
ddmc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
120 点
下载积分:
1704 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-10-21
最后登录:
2013-06-25
查看ddmc的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-11-02 23:19
只看该作者
|
小
中
大
电压不稳定
超过245V 也会跳的
检查电压或者三相电源的零线是否有问题
分享