楼主  发表于: 2012-11-02 14:01
公司有一照明漏电开关,控制6盏隔珊灯,就是很多公司都用的,一盏灯3根灯管的那种,最近老跳漏电开关,搞得人蛋疼,有时几小时跳一次,有时几天跳一次,500V兆欧表测试线路,相对地,相对零,零对地,灯架对地,灯架对零,灯架对相,都正常,漏电开关更换新品还是故障依然,开关箱的所有接点都紧固一次,未发现异常,线路也是穿的PVC管,这些灯也全是亮的,我真是想不到什么原因会跳电了,请路过的大神们,帮我想想,哪个地方出错了,神啊救救我吧!
吴德伟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 130 点
下载积分: 751 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2012-10-01
最后登录: 2014-08-17
查看吴德伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-02 16:09
线路有没有接头。有的话把接头处两根线分开。。