在同一PLC系统中,PNP与NPN两种输入方式能否并存?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
900 点
下载积分:
1955 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2011-02-15
最后登录:
2024-12-29
查看youzida_121的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-03 13:08
只看楼主
|
小
中
大
今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
分享
guohaiyu
混沌骑士
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
246 点
下载积分:
1309 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2009-08-24
最后登录:
2018-06-27
查看guohaiyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-03 13:14
只看该作者
|
小
中
大
当然可以啦,主要是看需要
分享
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-03 13:24
只看该作者
|
小
中
大
提供给PLC的输入正负极工作电压只有1个COM端.NPN和PNP开关要混接,应该是要用继电器转接才行。直接上应该是不行的。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-09-03 14:23
只看该作者
|
小
中
大
没见过,要么PNP要么NPN的
分享
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
224 点
下载积分:
3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2015-03-18
查看gaoshicai888的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-09-03 15:16
只看该作者
|
小
中
大
借问下,pnp是(负)n为公共端是吧,npn相反?大侠们我说的对不对???
分享
xuefenfeilxw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
243 点
下载积分:
2097 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-10-23
最后登录:
2022-07-28
查看xuefenfeilxw的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-09-03 15:21
只看该作者
|
小
中
大
可以啊,NPN的你加个下拉电阻就可以啦,只是动作反向。
分享
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
399 个
工控威望:
622 点
下载积分:
13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-09-03 15:50
只看该作者
|
小
中
大
NPN型输出负(-),PNP型输出正(+)
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
分享
kamaa
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
115 点
下载积分:
780 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-08-29
最后登录:
2012-09-11
查看kamaa的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-09-03 15:56
只看该作者
|
小
中
大
我觉得可以
分享
健康报
书到用时方恨少
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
359 点
下载积分:
2311 分
在线时间: 197(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2023-02-27
查看健康报的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-09-04 17:25
只看该作者
|
小
中
大
可以电源麻烦一些
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-09-04 17:42
只看该作者
|
小
中
大
肯定是可以的,但不主张这样,给以后的维护带来隐患。
分享
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
296 点
下载积分:
7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2011-09-14
最后登录:
2014-04-14
查看zhangdingye的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-09-04 18:14
只看该作者
|
小
中
大
不清楚
建议用中间继电器转接
否则维修时容易弄混
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(03281251) 好贴!
分享
庞树恒
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
697 个
工控威望:
2567 点
下载积分:
2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2008-07-20
最后登录:
2017-03-15
查看庞树恒的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-09-04 18:57
只看该作者
|
小
中
大
可以的。只要有多个公共点就可以。