youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-03 13:08
今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-04 18:57
可以的。只要有多个公共点就可以。