youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-03 13:08
今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
kamaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 780 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2012-09-11
查看kamaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 15:56
我觉得可以