用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC+485BD 接2线制变频器回波通信的问题
上一主题
下一主题
cqyangjianao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cqyangjianao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-13 18:09
只看楼主
|
小
中
大
最近遇到一台达变频器-M 双线制485通讯 用FX1N+485BD与其通讯 能写入 读出时因为485BD4线转2线有回波通讯干扰 也想过很多方法 不怎么管用 特地向各位请教,程序没有问题的 就是回波通讯的问题,也知道要先丢弃PLC自己发出的信号,再接收变频器传回来的信号,可不知道程序具体怎么做,麻烦各位老大有什么方法?
在此真诚感谢!!!
分享
cqyangjianao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cqyangjianao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-14 09:23
只看该作者
|
小
中
大
难道没有人遇到这种情况吗?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27511 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-18
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-14 10:34
只看该作者
|
小
中
大
485四线就是422 要接终端电阻
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
266 个
工控威望:
410 点
下载积分:
2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-03-19
最后登录:
2019-12-30
查看restone的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-08-14 12:34
只看该作者
|
小
中
大
接收和发送间隔开,不要同步呀,这个没有什么问题的。读和写都没有问题,发送和接受PLC都有标志位的呀
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC+485BD 接2线制变频器回波通信的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问