关于三菱PLC+485BD 接2线制变频器回波通信的问题
上一主题
下一主题
cqyangjianao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cqyangjianao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-13 18:09
全看
|
小
中
大
最近遇到一台达变频器-M 双线制485通讯 用FX1N+485BD与其通讯 能写入 读出时因为485BD4线转2线有回波通讯干扰 也想过很多方法 不怎么管用 特地向各位请教,程序没有问题的 就是回波通讯的问题,也知道要先丢弃PLC自己发出的信号,再接收变频器传回来的信号,可不知道程序具体怎么做,麻烦各位老大有什么方法?
在此真诚感谢!!!
分享
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
266 个
工控威望:
410 点
下载积分:
2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-03-19
最后登录:
2019-12-30
查看restone的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-14 12:34
全看
|
小
中
大
接收和发送间隔开,不要同步呀,这个没有什么问题的。读和写都没有问题,发送和接受PLC都有标志位的呀