wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-25 22:44
程序没有问题~~~~~~~ 线也没有接错 ~~ 设置完毕后都有复位~上电后出现如下情况 ~~~485-BD两个指示灯高速闪烁~~~个人感觉有通信上~~给启动运转信号时  ~~电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作~~ ~~我想是变频器接收到了PLC中的数据~~想不明白为什么要把操作面板安装上去才运转呢~~后正传 反转  停止  我都试了  一样的情况~~~请大家帮我分析一下是什么原因~~~谢谢了 ~~
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 23:01
期待高手出现啊  搞这行就是问题整不明白  觉都睡不好
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-25 23:15
是不是锁定了操作面板啦?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wanglong)
    逆水行舟
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 139(小时)
    注册时间: 2010-11-28
    最后登录: 2024-11-25
    查看逆水行舟的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-25 23:30
    路过,期待大侠解答,你这问题也太神奇了
    wanglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 407(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2023-10-24
    查看wanglong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-26 08:49
    我试了两台变频器都是那现像…不知道是不是哪里设置没有设定好…继续期待高手出现…感谢楼上的朋友们…
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-07-26 11:41
    有可能你只发送了功能代码,没有发送频率代码。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wanglong)
    dlmcdy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 18455 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2010-12-14
    最后登录: 2024-11-15
    查看dlmcdy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-07-26 12:46
    怎么知道程序没问题
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wanglong)
    wanglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 407(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2023-10-24
    查看wanglong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-26 13:08
    程序不是自己写的…据说别人也用过…都没问题…我勉强看得明白的样子…没有找出程序有什么问题…多谢各位…晚上回去再整整…
    wanglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 407(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2023-10-24
    查看wanglong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-26 21:02
    问题还没有解决啊 期待高手出现
    fjqz00
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1303 个
    工控威望: 1459 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 363(小时)
    注册时间: 2007-04-16
    最后登录: 2024-11-26
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-26 21:42
    会不会是变频参数没设定好,比如说PR79,PR340
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wanglong)
    wanglong
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 407(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2023-10-24
    查看wanglong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-26 22:19
    感谢楼上朋友~~PR79 设为1  PR340无法设置  设定时 ERR~~~相当老火啊 真是不知道整哪里了    
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-27 10:07
    试一下这个程序,我试过可以。
    附件: 自由口通信控制三菱变频器.rar (5 K) 下载次数:83
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(wanglong) 非常感谢啊 再试试看