楼主  发表于: 2012-07-25 22:44
程序没有问题~~~~~~~ 线也没有接错 ~~ 设置完毕后都有复位~上电后出现如下情况 ~~~485-BD两个指示灯高速闪烁~~~个人感觉有通信上~~给启动运转信号时  ~~电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作~~ ~~我想是变频器接收到了PLC中的数据~~想不明白为什么要把操作面板安装上去才运转呢~~后正传 反转  停止  我都试了  一样的情况~~~请大家帮我分析一下是什么原因~~~谢谢了 ~~
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 23:01
期待高手出现啊  搞这行就是问题整不明白  觉都睡不好
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-26 08:49
我试了两台变频器都是那现像…不知道是不是哪里设置没有设定好…继续期待高手出现…感谢楼上的朋友们…
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-26 13:08
程序不是自己写的…据说别人也用过…都没问题…我勉强看得明白的样子…没有找出程序有什么问题…多谢各位…晚上回去再整整…
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-26 21:02
问题还没有解决啊 期待高手出现
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-26 22:19
感谢楼上朋友~~PR79 设为1  PR340无法设置  设定时 ERR~~~相当老火啊 真是不知道整哪里了    
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-27 12:06
楼上朋友你那是西门子的程序哇  ~~我三菱PLC~~~非常感谢
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-27 23:16
我现在觉得变频器没有设定好的可能性大    刚刚自己写了一个  情况还是一样的~~PLC 通信格式 D8120  H0C96    变频器里设置如下  先有把变频器初始化 再断电复位    
PR117  :1    
PR118:192  
PR 119 :10
PR120:2
PR:121:9999
PR122:9999
PR123:9999
PR124:0
PR:79:1 高手们再帮我看看哪里设置有误 或者有什么参数没有设置~~多谢  
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-28 20:39
问题还没有解决哦 ~~~有点泄气了  
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-28 21:42
谢谢楼上的朋友  说明书都差不多翻烂了  有关通信的参数都看了  也不知道问题出在哪里~~·没有慧根啊~~~又没有其它型号的变频器 ~~只有打电话问问了  ~~要是问题解决了~~一定告诉大家哈~~解决不了就来个~~永久沉睡~~
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-29 08:44
非常感谢长丰兄的回复…PLC是真家伙…启动信号是PLC  X上给的…485BD上的灯…平时是两个指示灯都是不亮的…给启动或停止信号时高速闪速一下…然后灭掉…通信时正转…反转…停止相应的动作都能正常执行…比如给反转信号后…把水晶头拨出来…再把面板装上去…电机运转了…面板上的RUN闪烁…给停止信号水晶头拨出…装上面板也能停止…觉得通信没什么问题…个人感觉…485到变频器的线是一条普通网线压的…距离很近也没加终端电阻…用的四线…PR79是1
wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-29 23:24
长丰兄一身武艺还这么低调~~~如此热心确实让人激动~~感谢非常~~~感谢的话就不多说了哈~~
[ 此帖被wanglong在2012-07-29 23:36重新编辑 ]
附件: 三菱E520通信程序.zip (12 K) 下载次数:43
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go