wanglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2023-10-24
查看wanglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-25 22:44
程序没有问题~~~~~~~ 线也没有接错 ~~ 设置完毕后都有复位~上电后出现如下情况 ~~~485-BD两个指示灯高速闪烁~~~个人感觉有通信上~~给启动运转信号时  ~~电机没有运转~~我就把水晶头从变频器上拔了出来~~再把变频器的操作面板(PA02)安装到变频器~~奇怪的是电机运转了  ~~面板上我没有任何操作~~ ~~我想是变频器接收到了PLC中的数据~~想不明白为什么要把操作面板安装上去才运转呢~~后正传 反转  停止  我都试了  一样的情况~~~请大家帮我分析一下是什么原因~~~谢谢了 ~~
asdqwe
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 689 点
下载积分: 39668 分
在线时间: 1017(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2017-06-04
查看asdqwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 11:41
有可能你只发送了功能代码,没有发送频率代码。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wanglong)
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-27 10:07
    试一下这个程序,我试过可以。
    附件: 自由口通信控制三菱变频器.rar (5 K) 下载次数:83
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(wanglong) 非常感谢啊 再试试看
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-07-27 18:35
    :三菱PLC 与三菱变频器通信程序
    附件: 三菱PLC和变频器通讯.rar (13 K) 下载次数:62
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(wanglong) 感谢!
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-07-27 20:34
    图片:
    PLC和变频器接线
    asdqwe
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 39668 分
    在线时间: 1017(小时)
    注册时间: 2010-07-31
    最后登录: 2017-06-04
    查看asdqwe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-01 18:41
    三菱E520变频器设置:pr77=2, pr79=1, pr117=2, pr118=192, pr119=10, pr120=2, pr121=9999, pr122=9999, pr123=9999, pr124=0, pr146=9999设定完了断电重启,按一下MODE键然后按住向上键一直到需要的频率出现停止,按SET保存频率设置,接线按说明书接线,本人试过了可以通信,x0正转x1反转x2停止。wanglong朋友试一下吧,程序如下:
    附件: 三菱plc与三菱变频器通信.rar (11 K) 下载次数:32
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 好人!