冯工,您好!
大概查看了您提供的源程序文件,触摸屏和PLC程序都没什么问题,主要是你的操作不太合理。
在"Ctc6F55"程序文件中,有判断UG220是否在线的程序,如果在某个时刻UG220离线了,F55 PLC就会强制切换UG220的画面至"通讯异常画面"。当UG220出现了"通讯异常",你可以通过重新启动F55 PLC电源的方式来做PLC的"通讯异常"复位。
如果需要切断UG220的电源,请把F55 PLC与UG220同时切断电源,同时打开。
*************************************
鱼 小涛
富士电机(中国)有限公司
技术部
昨天富士的回复
我再发了E MAL过去不知道有答案否
你好:
多谢解答,现在的问题是重新开机触摸屏还是显示“通讯异常”,电脑监控F55 PLC 无法”运行/停止“,需要清除F55程序,然后再次上传程序,通讯正常,如关电(关电都是关总闸),重新开机触摸屏一样是“通讯异常” F55 PLC硬件报警等亮