楼主  发表于: 2012-07-17 09:32
近期帮客户更改设备遇到一个问题
客户原先用的是F55系列用T-LINK通讯接触摸屏UG220H-SC4(带T-LINK) ,现用UG221H-SC4(带T-LINK) 通讯连接上了,关电重新开机触摸屏跳出PLC通讯异常

重新连接需要把PLC原程序重新清除,然后重新把PLC程序上传才能通讯,只要关电又回跳出通讯异常画面,那位高手分析下是什么原因,谢谢了
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-17 12:23
这个画面并非富士POD的系统页面,一般系统页面是Check页面。

你竟然能在画面中看到,这应该是一个人为的报警画面,你可以查阅程序中,看看什么触发了该画面,既然你有说道第一个画面,那么重点应该查看是否是宏触发。

Regards
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-17 13:24
引用
引用第5楼winghing于2012-07-17 13:18发表的  :
TO:.cvlsam
多谢解答,正常无法跟PLC通讯触摸屏会显示超时,以上图片的画面确实是一个报警画面(编的),能看到触摸屏的报警画面说明PLC与触摸屏已经连上,应该是外部某些条件触发了这个画面。还有重新开机后(开机关机皆为总闸),PLC  F55用电脑监控时无法运行 停止,只有删除原先F55内部程序重新上传上去才能在电脑监控时停产运行,此时PLC与触摸屏已正常连接,关电后通讯继续异常


你可以上传你的POD程序~

这样可以帮你看看~~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-17 14:27
引用
引用第10楼winghing于2012-07-17 13:32发表的  :
这个是原来UG220H-SC4程序,我直接型号编辑里面转型号


粗略的看了一下程序,没有看到通过宏指令来改变画面号的片段,因此你需要查看你PLC程序中关于WM5的应用,因为WM5的赋值也可以改变画面。

Regards
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-17 15:11
这两个为多重重叠层调用标准,也就是说,该画面可以调用2个多重重叠层,和继电器一点关系都没有。

富士张工?搞伺服的?

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3232 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-17 19:35
引用
引用第15楼winghing于2012-07-17 16:23发表的  :
人不错,问他问题都很耐心


搞触摸屏的啊,你问错人了.

触摸屏你应该问营业科的津岛,毕竟是Hakko过来的人.