• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 23:04
因生产需要;一台45kw的纤维回收风机平均每小时要运行6次左右;但是每次只要20秒就可以了;如果频繁星三角启动电动机;一天100多次;电动机吃不消;用变频器是否能频繁启动;望同行能提供宝贵的经验;O(∩_∩)O谢谢。
真诚到永远
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 23:09
用变频器当然可以,只是投入有点大。
學無止境
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 10:53
動作這麼頻繁,每次運轉時間又短,用什麽都一樣,星三角穩定,沒有必要換變頻器或緩啟動器,不值得
gensenzhang
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8819 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2024-09-30
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-04 11:01
星三角就可以的,我们刚用过一个工程,挺稳定
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-04 11:53
这么频繁,这么大功率哪个大哥设计的,为啥不考虑用别的动力驱动.
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-04 12:42
10分钟启动一次,用星三角降压启动,接触器容易坏,不过单次维修成本低。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-04 12:45
软启动也不错,45KW就3000元以内
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-04 12:52
这么大的电机才运行20秒。启动时间都是问题。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27701 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-04 14:00
一口气吃一个西瓜不能换成一小口一小口吃吗?不可以用一个小功率电机长时间运行吗?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
taoping555
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 854 点
下载积分: 13151 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2010-08-28
最后登录: 2024-08-14
查看taoping555的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-04 14:18
我看还是用變頻器好
luoguangzhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 113 点
下载积分: 514 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2022-11-19
查看luoguangzhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-04 17:52
星三角启动风机这类轻载负载是没问题的,频繁的启动对电路而言 就是接触器选大点儿 勤换接触器!楼主你担心电机吃不消 那  加装软启动器 电机软启动后就避免了由传统启动方式而给电机带来的二次冲击电流以及起动冲击!楼主你这个启动频繁且运行时间短 最好是不用传统方式启动!加装变频器更好 变频器具备软启动器的所有功能 加变频器呢 就让电机一直转着 不是十分钟启动一次嘛 不启动时电机以低频低转速转着 待启动时再自动切入到工频 变频器比软启动器效果好 其输出不断改变电压且同时改变频率!就是变频器贵点儿 嘿嘿 楼主你视情况而定了  软启动器要选那种不带旁路接触器的,斜坡恒流启动方式的
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-04 20:44
以前是24小时运行的;不节能;现在准备自动控制;出现不合格的产品;自动同步启动电动机进行回收;小功率电动机回收不了;
真诚到永远
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go