1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 23:04
因生产需要;一台45kw的纤维回收风机平均每小时要运行6次左右;但是每次只要20秒就可以了;如果频繁星三角启动电动机;一天100多次;电动机吃不消;用变频器是否能频繁启动;望同行能提供宝贵的经验;O(∩_∩)O谢谢。
真诚到永远
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 12:42
10分钟启动一次,用星三角降压启动,接触器容易坏,不过单次维修成本低。
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 12:45
软启动也不错,45KW就3000元以内